请问九小场所中的娱乐场所需要设置室外消火栓吗?

露珠 | 2025-07-16 15:00
请写下您的回答回答

回答 | 4

重庆消防 2025-07-16 15:20 00 [回复]举报

与是什么场所无关。

露珠   回复: 重庆消防2025-07-16 16:01

谢谢啦!

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-16 18:52 00 [回复]举报

必须设置消火栓的场所应看《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.1.5条, 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑,应设置室外消火栓;

可以不设置室外消火栓的场所,可以看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第8.1.2条,耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

李勤 2025-07-17 12:53 00 [回复]举报

需要设置,可以利用市政消火栓。如不具备需要自己设置。