- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
单连锁预作用系统
单连锁预作用系统需要设置电动排气发吗,规范有强制要求吗?
-
采用闭式喷头的雨淋阀组能代替干式或预作用系统么?
如题,遇见一个北方小区地下车库的自动喷水使用了闭式喷头+雨淋阀+感烟探测器的系统,个人感觉是为了冬季防止结冰 代替干式或预作用系统,他这个操作省下了湿式阀组和充气装置的钱,想问他这样做合不合规范要求?
-
局部应用系统
自动喷水灭火系统局部应用系统设置条件是否只遵守自动喷水灭火系统设计规范12.0.1 “局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。”这几个条件就行了?假如有一个建筑层数不少于3层且建筑面积超过10000㎡,想在里面设置一个面积不超过1000㎡的歌舞娱乐场所是否可以采用局部应
-
液氯库门窗水雾喷淋
2025年8月1日执行的新规范《化工企业氯气安全技术规范》GB11984-2024第4.3.10条规定液氯库“外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置”。1.该由水专业还是工艺专业负责设计?2.由水专业设计的话,参数如何选择呢,强度多少,持续时间多少,严格按照喷淋来配套水池、水泵和报警阀吗?
-
民宿上喷淋和室内消火栓
一个民宿群达到什么要求下要上喷淋和室内消火栓
-
储油罐外壁的喷淋降温属于自动喷水灭火系统吗?
-
喷淋系统设置要求
请问设置在多层公共建筑的三层,建筑面积大于300的网吧,需要设置自动喷水灭火系统吗?
-
悬挂式干粉灭火装置
与火灾报警控制系统连接的悬挂式干粉灭火装置属于自动灭火系统吗?相关设计要求参考那些技术规范?
-
净高9.8m, 货架高度8.5m,采用仓库型特殊应用喷头,需要设货架内喷头吗
净高9.8m, 货架高度8.5m,采用仓库型特殊应用喷头,需要设货架内喷头吗?5.0.8规定 货架仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条的规定时,应设货架内置洒水喷头,不太明白这一条是什么意思。
-
一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?
一个湿式报警阀组可以连接相邻的两栋楼的喷头吗?两栋楼的喷头总数不超过800个。