消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:99 关注:3
关注

  • 燃气管道设置
    发表评论: 你说的这部分内容,需要看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)第10.2节

    0 0 2025-08-11 23:47

  • 办理消防手续
    发表评论: 哪些建筑需要消防验收,哪些需要备案,需要根据你校外培训.托管机构所在的建筑,具体范围看《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令〔2020〕第51号、〔2023〕第58号)第二条 特殊建设工程的消防设计审查、消防验收,以及其他建设工程的消防验收备案(以下简称备案)、抽查,适用本规定。     本规定所称特殊建设工程,是指本规定第十四条所列的建设工程。     本规定所称其他建设工程,是指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程。第十四条 具有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程:   (一)总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;   (二)总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;   (三)总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;   (四)总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;   (五)总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;   (六)总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅;   (七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑;   (八)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;   (九)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站;   (十)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;   (十一)设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程;   (十二)本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

    0 0 2025-08-11 23:44

  • 关于防火卷帘的使用
    发表评论: 当然可以,火灾不蔓延、满足使用功能,两个条件都满足即可

    0 0 2025-08-11 23:29

  • 竖向排烟系统,每层仅一个侧墙式排烟口,侧墙式排烟口和排烟竖井连接处需要额外设置防火阀吗?
    发表评论: 因为你这个排烟口代表一个防烟分区啊,如果不设置排烟阀,一套系统全部排烟口都打开,导致着火区域排烟量不足。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。

    0 1 2025-08-11 23:28

  • 应急照明系统的照度检测是放在晚上检测合适、还是不论何时都可以检测
    发表评论: 地上建筑白天受日光照射影响,白天测不准;地下建筑受日光照射影响不大,可以白天测。

    1 1 2025-08-11 23:25

  • 感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验,这个试验需要资质吗?
    发表评论: 需要。感烟火灾探测器属于消防产品,其灵敏度试验需依据国家标准《点型感烟火灾探测器》(GB 4715)、《线型光束感烟火灾探测器》(GB 14003)等进行,试验过程需满足以下资质要求:实验室资质:承担试验的机构需具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可,或通过消防产品认证机构授权,确保试验能力和数据的权威性。人员资质:操作试验的技术人员需熟悉消防产品标准,具备相应的检测技能,部分场景下需持有消防检测相关资格证书。二、哪里可以做该试验?以下几类机构可提供感烟类火灾探测器的灵敏度试验服务:国家及地方消防产品质量监督检验中心这是最权威的检测机构,如:国家消防产品质量监督检验中心(天津、上海、沈阳等),直接隶属于应急管理部或市场监管部门,具备全项消防产品检测资质。地方级消防产品检验站(如各省产品质量监督检验研究院的消防检测部门),可承担区域性的消防产品检测任务。第三方消防检测机构需选择已取得 CNAS 认可、且检测范围包含 “火灾探测器” 项目的第三方实验室,这类机构通常面向企业提供产品研发测试、认证前预测试等服务。消防产品生产企业的内部实验室部分大型消防产品生产企业(如海湾、利达等)自建实验室,可进行内部质量控制测试,但对外出具的报告需符合资质要求(如通过 CNAS 认可)才具备公信力。

    0 0 2025-08-11 23:24

  • 建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
    发表评论: 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定: 1 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定; 2 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。泄压面积是为了在天然气爆炸时,通过预设的薄弱部位(如轻质墙体、轻质屋面)释放压力,降低对建筑结构和人员的伤害,需满足以下要求:泄压面积计算公式根据《建筑设计防火规范》GB50016,爆炸危险区域的泄压面积(A)与区域体积(V)的比值(A/V)需符合规定,公式为:A=C×V2/3其中:A为泄压面积(m²);V为爆炸危险区域的体积(m³);C为泄压比系数(甲类气体场所取 0.11~0.22)。例:某天然气用气房间体积为 100m³,按C=0.2计算,泄压面积需不小于0.2×1002/3≈0.2×21.54=4.31m²。泄压面积的附加要求泄压面积应优先布置在建筑外墙或屋顶,且避开人员密集场所、疏散通道、相邻建筑的防火墙等关键部位。泄压口应靠近爆炸危险区域的上部(因天然气爆炸压力向上聚集),且泄压方向不得朝向室内或其他需要保护的区域。

    0 0 2025-08-11 23:21

  • 哪些单位要明确消防安全重点部位、建立志愿消防队
    发表评论: 《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十七条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位,确定为本行政区域内的消防安全重点单位,并由应急管理部门报本级人民政府备案。 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责: (一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; (二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; (三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; (四)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。

    0 1 2025-08-11 23:14

  • 灭火器使用
    发表评论: 干粉灭火器-使用指南(3D)_消防系统-3D实景演示 - 消防大讲堂-消防资源网 https://v.1190119.com/xfsystem/510.html?keywords=%e7%81%ad%e7%81%ab%e5%99%a8水基型灭火器-使用指南(3D)_消防系统-3D实景演示 - 消防大讲堂-消防资源网 https://v.1190119.com/xfsystem/1074.html?keywords=%e7%81%ad%e7%81%ab%e5%99%a8

    0 1 2025-08-11 23:12

  • 消防控制室消防水泵房
    发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.5.12条,消防水泵房,甲级防火门;依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》,消防控制室,不低于乙级防火门;

    0 0 2025-08-11 23:06

  • 消防泵控制柜进线
    发表评论: 目前消防相关标准未有明确要求,但是考虑安全性,通常优先采用"下进下出"方式。

    0 0 2025-08-09 15:36

  • 防火窗A2.0A3.0使用场所
    发表评论: 你说的是产品标准《防火窗》 GB16809-2024中的4.2.4 按耐火性能分类与代号 防火窗按其耐火性能分类与耐火等级代号按表5的规定也就是说要求某些防火窗应达到2.0h、3.0h的耐火性能。A2.0/A3.0防火窗虽未在国标中强制规定场景,但等达到超高层核心区、高危工业设施、大型交通枢纽等场所的使用要求,本质是作为特殊防火分隔的透光解决方案。未来随着建筑复杂化及规范更新(如《建筑防火通用规范》配套细化),高等级防火窗的应用将更明确。设计时需结合工程风险评估,并优先选择具备成熟技术的供应商。

    0 0 2025-08-09 15:17

  • 油烟管道清洗频次
    发表评论: 公司食堂,看你食堂所在的建筑类型;例如:[公众聚集场所消防安全管理要点]四、消防安全重点部位管理厨房工作人员进行加热、油炸等操作时不应离开岗位。排油烟罩应及时擦洗,排油烟管道应至少每季度清洗一次。厨房内应配备灭火毯、干粉灭火器等,并应放置在便于使用的明显部位; 医疗机构消防安全管理 WS308-20195.11.1 厨房应保持清洁,染有油污的抹布、纸屑等杂物,应随时清除。灶具旁的墙壁、抽油烟罩等易污染处应每天清洗,油烟管道应至少每两个月清洗一次。大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023厨房及公共区域的油烟管道应根据油烟积聚情况合理确定油烟管道清洗频次,但应至少每季度清洗一次;中小学校、幼儿园消防安全十项规定(教发厅〔2024〕1号)厨房油烟管道应至少每季度清洗一次。人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清洗一次;【高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)】第二十三条 高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗,排油烟管道每季度至少进行一次检查、清洗。托育机构消防安全指南(试行)(国卫办人口函〔2022〕21号)(十七)设在高层建筑内的托育机构厨房不得使用瓶装液化气,每季度应清洗排油烟罩、油烟管道。

    0 1 2025-08-09 14:47

  • 模块设置场所
    发表评论: 集中火灾报警系统和控制中心报警系统,需要联动控制,需要输入、输出模块

    0 0 2025-08-08 18:50

  • 露天燃煤堆场的消防水用量依据哪个规范计算?
    发表评论: 看看《火力发电厂与变电站设计防火标准 》GB50229-2019

    1 0 2025-08-08 18:48

  • 消防泵应设减震装置吗?
    发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014,看安装位置。5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:     1 消防水泵应采用低噪声水泵;     2 消防水泵机组应设隔振装置;     3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;     4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;     5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。

    1 0 2025-08-08 18:44

  • 总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
    发表评论: 每个建筑单独算

    0 0 2025-08-08 18:41

  • 歌舞娱乐场所卫生间要防火门吗
    发表评论: 不需要,规范用词“歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门”;

    0 0 2025-08-08 18:41

  • 歌舞娱乐的疏散问题
    发表评论: 出口1属于袋形走道两侧;如果出口1距离不超,也还行;直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离,没要求都满足。

    0 0 2025-08-08 18:40

  • 餐厅疏散规范按哪一条?
    发表评论: 可以啊,但是j内外都要满足,也就是说你要按照尽端的房间,那就按照面积、距离、门净宽满足要求,同时疏散门至最近安全出口的距离也要按照袋形走道尽端允许的距离;如果你要按照厅、室的疏散,那就遵从不少于2个门,内部疏散距离、外部疏散距离的限制。

    0 0 2025-08-08 18:26

积分
648
提问
0
回答
647

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭