
安洪全
行有不达,反求诸己
粉丝:17
关注:2
关注
-
疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
发表评论: 需要,修车库明显比汽车库危险,汽车库都甲级了,修车库只会高,不会低。
2025-09-05 09:35
-
消防总控室与分控室的关系,持证要求
发表评论: 原则上需要,持证上岗,有证了才有值机、操作的资格。具体实践中,有余地,比如:分控室1个人,初级,或实现远程智能可以无人等。
2025-09-05 09:32
-
室外楼梯等同于防烟楼梯间吗
发表评论:
2025-09-05 09:30
-
净高9.8m, 货架高度8.5m,采用仓库型特殊应用喷头,需要设货架内喷头吗
发表评论: 先看5.0.5的规定,超过5.0.5的要求,需要在货架内增设洒水喷头。条文说明:5.0.8 本条是对原规范第5.0.7条的修改和补充。 本条是针对我国目前货架内置喷头的应用现状,充实了货架仓库中采用货架内置喷头的设置要求。对最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条规定的货架仓库,仅在顶板下设置喷头,将不能满足有效控灭火的需要,而在货架内增设洒水喷头,是对顶板下布置喷头灭火能力的补充,补偿超出顶板下喷头保护范围部位的灭火能力。
2025-08-27 16:06
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 如果不同意的话,这么说没问题,确实可能导致安全出口数量不够,跨防火、防烟分区的具体问题。
2025-08-27 09:42
-
多层住宅需要设置消防车道吗?
发表评论: 需要
2025-08-27 09:39
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论:
2025-08-21 17:37
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 虽然没有条款支持,但原理是可以的,乙级防火玻璃一小时的耐火极限已经和一级耐火等级的非承重外墙同相同了
2025-08-21 15:26
-
减肥中心属于公众聚集场所吗?能否设置在工业建筑呢?
发表评论: 1、个人认为属于,类似于健身房2、法无禁止即可为,现在很多工业建筑都变成了文创园,比如北京的“首钢园、798”,不过具体政策还得咨询属地的管理部门。
2025-08-20 17:17
-
标志灯具的选型问题
发表评论: 不是安装高度,规定是在“灯具”选型中的要求,应该是根据建筑使用净高不同,选择不同大小的标志灯具。安装高度另有要求,是4.5灯具安装中的规定了。
2025-08-20 16:24
-
高层酒店疏散门控制方式,有的要刷卡才能打开,这样符合规范吗
发表评论: 平时出于管理需要是可以的,火灾状态则需要自动释放
2025-08-20 16:17
-
大空间消防自动消防水炮
发表评论:
2025-08-20 15:20
-
丁戊类厂房的外墙使用卷帘门的应该使用防火卷帘还是可以使用普通卷帘门
发表评论: 直通室外的门,可以是普通卷帘,但要安装在厂房外墙上
2025-08-20 13:49
-
多层丙类仓库防火间距问题。
发表评论: 由“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)术语:2.1.21 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。 注:防火间距的计算方法应符合本规范附录B的规定。B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。”可知,会影响防火间距。同理,也会影响消防救援窗。
2025-08-20 13:25
-
总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑
发表评论: 两座是两个独立建筑的话,就没达到必设的要求。
2025-08-08 14:01
-
减压阀是减动压还是静压,还是都能减。
发表评论: 都得减,减压就是为保证管路及各部件都能正常工作,火灾状态下更需要保证压力在管道的承受范围内。
2025-08-08 09:52
-
多层丙2类仓库防火分区面积?
发表评论:
2025-07-31 10:12
-
请问2023年3月起灭火器没有维修日期和报废年限了?
发表评论:
2025-07-16 14:49
-
两个防火分区相互借用安全出口
发表评论: 借用安全出口应该是“公共建筑”的特例,“住宅建筑”关于安全疏散的相关规定里面没有借用的说法。
2025-07-14 15:43
-
标志灯规格的选择
发表评论: 吊装的话,大于3.5米需要“特大、大、中型”如果要装在距地1米下的位置,应该是壁挂或嵌入安装,这个安装方法的灯具应该没有尺寸的特殊要求,普通尺寸即可,并符合相关的安装规定。
2025-07-14 15:39