
追风赶月
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
半地下室概念模糊
发表评论: 建筑防火规范GB50016-2014(2018年版):半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。
2025-07-11 18:12
-
直通室外是什么意思
发表评论: 开门就见室外,最短路径。
2025-07-11 18:05
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 消火栓、喷淋管道与桥架的安装需要保持安全距离,或者在桥架上方做防水处理,避免水系统与电系统引发其他事故。
2025-07-11 18:00
-
疏散应急灯一般设置间距几米一个,应急灯与方向灯能否设置一起
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >
2025-07-11 17:50
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积 2、流速。 假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。
2025-07-10 17:48
-
消防控制室面积是出自哪个规范?
发表评论: 地方上有解释:举例1、浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)第9.10.1: 新建的消防控制室宜设置在地上1层或直通下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡,每人使用面积不应小于4㎡。举例2、 湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)3.4.10新建的消防控制室应设置在地上一层靠外墙部位、坡地建筑的任一首层或直通 地下一层下沉式广场等室外开敞空间。消防控制室净面积不应小于10㎡。
2025-07-09 17:43
-
关于消防材料进场如何判断主材与辅材的分类区别。
发表评论: 参考清单《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024或(GB50856-2013)https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2024/art_d4d841f262b5415dae61fc9aa11da9d4.html
2025-07-09 17:30
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》的通知豫建设计[2023]278号:任何时候疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于 2.1m。疏散路径的固定或电动挡烟垂壁距地高度均不应小于2.1m,其他部位低于2.1m的挡烟垂壁应有人员通过时的安全措施。
2025-07-09 17:10
-
消防设施维保
发表评论: 1、中华人民共和国消防法: 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (三)对建筑消防设施,确保每年至少进行一次全面检测完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 2、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号) 第二十七条 单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。 第二十八条 设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
2025-07-09 16:22
-
水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
发表评论: 泄水阀属于阀门,减压阀比如超压泄压阀是属于阀门的安全阀类别,他有个参数泄压数值需要设定压力。
2025-07-09 11:49
-
请问2台消防电梯是否可以设置在同一电梯机房内(不进行分隔)?
发表评论: 不可以,建规:7.3.6强条:消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2025-07-09 11:28
-
车间内的局部钢平台是否要计入防火分区面积
发表评论: 需要确定一下钢平台的使用功能是否用于:操作平台、或者检修平台。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 第3.3.1:6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。
2025-07-09 11:18
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025
2025-07-04 17:38
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 1、建规5.1.2 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。疏散走道两侧的隔墙:不燃性+耐火极限1h; 疏散走道两侧的防火玻璃需同时满足耐火完整性和隔热性,隔热性要求背火面温升不超过限值。如果采用防火玻璃的话,建议采用隔热型防火玻璃(A类) 2、建规6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。
2025-07-04 17:16
-
避难层可以设置乒乓球室吗?
发表评论: 依据:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 为了确保应急的功能。第5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。4 避难层可兼作设备层。不能设置其他功能
2025-07-04 16:40
-
挡烟垂壁高度
发表评论: GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。4.6.2 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1*4.5=2.05m,计算可得最小清晰高度为2.05m。挡烟垂壁的底边距地的深度应为:4.5-2.05=2.45m。
2025-07-03 18:19
-
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
发表评论: 双联锁预作用系统的联动逻辑,它要求两个独立火灾探测信号同时确认火灾后才会启动预作用阀充水。 单一探测器报警或仅管网漏气(低压开关动作)不会启动系统充水,最大限度防止误喷。 探测器A报警 → (且) → 探测器B或低压开关动作 → 火灾报警控制器确认 → 打开预作用阀+关闭空压机组+启动消防水泵+联动报警设备:启动声光警报器、关闭防火分区风阀等 → 喷头破裂后喷水灭火。
2025-07-03 17:31
-
机械三通问题
发表评论: 国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通; 各地解释标准不一样,举例: 1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接? 答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。 2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。 3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版) 2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接? 答复:可以采用机械三通连接。
2025-07-03 17:14
-
施工许可证
发表评论: 你说的施工许可证,应该是指装修的施工许可证。可以去当地的市民之家或者政务服务大厅、住建局咨询。 河南省住建厅发布关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知,一、工程投资额在100万元以下(不含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(不含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证。https://hnjs.henan.gov.cn/2022/04-07/2427901.html
2025-07-03 16:43
1