消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

小区外围的超市设置火灾报警系统是否需要控制小区的水泵

小区外围地下一次开了一个2000平米的超市,建筑物原有湿式自动喷水灭火系统,也有火灾自动报警系统,但是超市又在超市区域重新安装了火灾自动报警系统。新安装的火灾自动报警系统是不是需要控制小区的消防水泵。有没有规范要求?

1122jjj | 2025-07-16 10:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

懒得说 2025-07-16 15:18 00 [回复]举报

新安装的火灾报警系统需要接入原有系统,注意新旧系统设备的兼容问题。另外,超市现有的喷淋灭火系统可以通过系统压力开关和流量开关启动消防泵,可以不需要新报警系统控制。

牛丫头消防课堂 2025-07-16 18:55 00 [回复]举报

如果超市部分新上的火灾自动报警系统属于集中火灾报警系统带有集中控制功能。有校方控制室的话,那么应该在消防控制室控制消防水泵。但如果只是区域火灾报警系统可以不用对消防水泵实现控制。但是其消火栓按钮接入火灾自动报警系统。那就是一般情况下,可以把超市的火灾报警系统的信号接入到小区火灾报警系统,这样消防管理的角度更方便。

李勤 2025-07-17 12:50 00 [回复]举报

需要和泵房控制柜有控制功能,

1.可以小主机直接控制消防泵

2.也可以通过小主机报警、连网线接入主控制室消防报警主机,通过主控制室的集中报警主机进行控制。

关闭

关闭

手机APP下载