消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?


《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。”用这笼统的一句话废除了《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第11.0.10条消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。而《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条的条文解释是“10.1.7 本条规定了消防配电线路的关键防火性能要求。 消防配电线路的选型是否合理,线缆的耐火和防火性能高低、线路敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行。消防配电线路应根据建筑中不同位置的环境条件和可能的火灾环境,选择相应燃烧性能或阻燃性能和耐火性能的电线电缆,并根据不同敷设方式采取符合防火要求的保护措施,以保证供配电线路在设计的火灾延续时间等供电时间内能够持续供电,具体设计、敷设方法和防护措施等可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。”也非常笼统。中心意思是根据国家现行相关技术标准的规定确定, 在《民用建筑电气设计标准 》GB51348-20第113.8节 中也未提及对桥架和导管进行刷防火涂料等防火措施,但在实践中设计单位设计不统一,有施工单位做法不统一,各地质监部门执法标准也不统一,有的要求刷有的不要求刷,因此感到很疑惑,到底该怎么做呢




海韵阳光 | 2024-10-05 23:22
请写下您的回答回答

回答 | 3

爱国者 2024-10-07 11:58 00 [回复]举报

金属管本身都耐火了 刷防火涂料多此一举

磊中 2024-10-08 17:27 00 [回复]举报

上面应该是《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条废止了

但是《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。这个说的是明敷是要满足火灾时供电时间需要,如果是明敷,那看一下金属导管的检测报告耐火极限是多长时间,和电缆线的耐火极限,能达到火灾时要求的时间就行,如果是普通的阻燃电缆而不是耐火阻燃电缆的话对金属导管要求肯定会高点;如果是金属槽盒,一般买的时候商家都有防火涂层的

EHS专家-DL 2025-07-16 08:50 00 [回复]举报

新规范弱化了形式化要求(如刷涂料),强调通过‌线缆本体耐火性能+合理敷设方式‌保障供电连续性。设计单位应依据《电力工程电缆设计标准》GB50217等细化措施,施工单位按图施工即可。

关闭

关闭

手机APP下载