两座建筑防火间距不足,在本幢建筑立面处设置防火卷帘(本幢建筑有烟感),当对面建筑发生火灾时,防火卷帘如何联动自动下降

白璎 | 2025-07-18 11:46
请写下您的回答回答

回答 | 1

风舞尘扬 2025-07-18 15:02 00 [回复]举报

1、对面有烟感、温感的,主机直接编程降;

2、对面无烟温感的,可以在对面开口位置装烟温感,放线到本建筑后,编程降;(根据防火间距不足的描述,正常距离也不远4-6米的);

以上回答针对如何联动自动下降;


个人浅见,如果平时都是常闭状态下,偶尔使用时升降的,可以不做联动下降功能;