全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
二氧化碳灭火系统的钢瓶报废标准
企业车间内有油轧机,配备了二氧化碳灭火器系统。想问:二氧化碳灭火系统中,钢瓶报废规范。
只找到检验周期为3年,找不到报废标准,部分回答按照50036的标准去报废,但是50036里面只说明了手提式和推车式,这个系统里面的钢瓶属于哪种去对号入座啊。推车吗?但我这个是固定的几十瓶。
仓鼠 2025-07-17 15:47 0 赞
0 踩 [回复] 举报
手提灭火器考虑的是连接件这些的报废年限所以有12年有效期并且使用6年的手提式灭火器要进行第一次维修保养才能继续使用,本身二氧化碳很稳定没过期这么一说;而二氧化碳灭火系统的钢瓶是压力容器,参考的是压力容器气瓶那本规范,焊接钢瓶为二十年有效期,无缝钢瓶为三十年有效期,只要他的连接配件集流管这些东西及喷气试验符合要求,钢瓶没到报废年限就可以使用
还有一个二氧化碳灭火系统的钢瓶里灭火剂有没有损失超过规定值是可以检测的,二氧化碳钢瓶是没有压力表的,因为二氧化碳体积受温度影响大压力表检测不合适,一般检测方法是有称重装置进行检测,只要质量低于额定充装量的95%就需要进行进行充装(一般充装厂家会进行气密性检测(要收费))